Forum Clim Електричество, програмиране, автоматизация, еднофазно окабеляване на двигателя - Le site des

еднофазно

Индекс на форума »» Clim Електричество, програмиране, автоматизация »» еднофазно окабеляване на двигателя
Автореднофазно окабеляване на двигателя
джентълмен
141

Добър вечер, пиша ви, защото съм изправен пред странно явление.
Смених HS вентилаторните конвектори, когато ги тествах в сервиза, всичко работи нормално, но по време на окончателния монтаж някои двигатели изгарят, или предпазителите изгарят.

захранването е наред (напрежение неутрално заземяване = 0 напрежение фаза-земя = 230 V.
важна забележка: Двигателите са еднофазни и PV GV ключът е общ за няколко VC.

след размисъл стигнах до заключението, че тъй като този клавиш PV HS е общ за няколко вентилатора, случайната промяна на скоростта на VC може да е началото на проблема.

Няма ли нещо, което да ви изглежда странно в това, което подчертах ? Оставям ви да помислите малко .

Следа:
Не знам къде е вашата работилница или този сайт, но. TT, IT или TN. означава ли това нещо за вас?

P.S.: Знам, че е края на седмицата, че Коледа (и особено празниците му) наближава. но младият падаван може да даде своето мнение.

Цитат: dmarco

Няма ли нещо, което да ви изглежда странно в това, което подчертах ? Оставям ви да помислите малко .

Следа:
Не знам къде е вашата работилница или този сайт, но. TT, IT или TN. означава ли това нещо за вас?

P.S.: Знам, че е края на седмицата, че Коледа (и особено празниците му) наближава. но младият падаван може да даде своето мнение.

Цитат: marcel11

Цитат: dmarco

Няма ли нещо, което да ви изглежда странно в това, което подчертах ? Оставям ви да помислите малко .

Следа:
Не знам къде е вашата работилница или този сайт, но. TT, IT или TN. означава ли това нещо за вас?

P.S.: Знам, че е края на седмицата, че Коледа (и особено празниците му) наближава. но младият падаван може да даде своето мнение.

Здравей
това ли е умората от седмицата в режим TT неутралата е добре заземена, следователно напрежение неутрална земя 0V и неутрално напрежение фаза или фаза земя 230 V ?
Неутралният режим не променя захранващото напрежение за мотор, освен ако не съм спал по време на уроците си, а само за защита и токове на утечка
не сервирайте смес в окабеляването само между апартамента и намотката с различна скорост?

Здравейте,
Всъщност не виждам нито това, което неутралният режим прецаква ?

Намерих го на: http://www.ciat.com/fichier/major_line_wb_n0960c.pdf
Не е съвсем същото, тъй като има 5 скорости

неутрален на бял/слонова кост реплика COM и трите избираеми скорости, които трябва да бъдат взети между зелено/синьо/жълто/сиво/черно .
проверете дали земята е свързана.
И че избраните скорости съответстват на инсталацията, към кои скорости ги свързвате? ?

И фактът, че има общ PV/HS между няколко VC, може да бъде проблем, ако неутрално е лошо свързано (сериализация на двигателите).
Което би обяснило, че работилницата, свързана една по една, работи, а не на място