Неутрална TN система - Форуми на VOLTA-Electricité
неутрална TN система
неутрална TN система
Съобщение от sara222 »Петък 12 февр 2010 18:54

Добро утро на всички
В процес съм на изготвяне на пътеводител за гражданско инженерство за трансформаторна станция mt/bt и имам проблем с детайлите на земната шина. Не знам дали този е правилен или не. Неутралният режим е TN
Харесва ми, че ми посочвате и напречното сечение на неутралния кабел към земния прът и към трансформатора, което е равно на това на фазовите проводници.
Re: TN неутрален режим
Съобщение от sara222 »Вторник 16 февр 2010 23:58
Re: TN неутрален режим
Съобщение от откровен »Сряда, 17 март 2010 г. 14:03
здравей, в последния ми параграф в публикацията, публикувана наскоро "обяснение на apave, току-що споменах обяснение, което бих искал да получа от професионалист за всички тези връзки. Бих искал дори да имам снимки. на този колекционер отдясно на вашия shema. наистина ли става въпрос за писалката. защото всички малки схеми, които човек може да открие при демонстрацията на режим tn, са много зле детайлизирани. непоносимо е .CF www.regime de neuter .fr. (null. е, че ние вижте в bac pro или bts. той не напредва нищо по изпълнението!)
Ще следвам отговорите, които ще ви дадем внимателно!
сърдечно.
Re: TN неутрален режим
Съобщение от Bitec »Сряда, 17 март 2010 г. 15:02
Отговорът може да бъде намерен в ръководството на UTE C 15-106 от декември 2003 г., изменено през март 2009 г.
1) На главната земна свързваща шина и независимо от мощността на HV/LV трансформатора,
- проводникът, идващ от земния електрод, е означен като St, неговият тип и сечение могат да бъдат 25 mm² гола мед. Заземителният електрод е обозначен RPAB.
- свързващите проводници към, масите на HV шкафовете, лентите от HV кабели, земята на HV/LV трансформатора, PEN лентата на главното разпределително табло. Те са обозначени като SHT, естеството и сечението им могат да бъдат 25 mm² гола мед,
- потенциалният еквипотенциален свързващ проводник е обозначен SLP, неговият тип и сечение могат да бъдат 25 mm² гола мед.
Всички проводници са свързани директно и индивидуално към основната заземителна шина, без да се поставя шина. Те са идентифицирани с непроменим етикет.
2) На лентата PEN на TGBT за случая на HV/LV трансформатор от 400 KVA,