Коя неутрална система да следва - форуми de volta-електричество
кой неутрален режим да следва
кой неутрален режим да следва
Съобщение от Гост »Сряда, 25 януари 2012 г. 16:42

Имам генератор от 250KVA/180kw 400V-3P + N TN режим.
този генераторен комплект ще доставя шкаф, оборудван с главен прекъсвач с диференциал 630A 3P + N (прекъсвач с големи размери, достатъчен е 400A прекъсвач). този шкаф следва неутрална система TT.
първи въпрос: Молих се като захранващ кабел между GE и маса 2X (3X95 + 50) за ампераж от 400А. добър избор ли е ?
втори въпрос: за неутралния режим на диаграмата на клиента той иска златен TNC, входящият прекъсвач е 3P + N, така че ако направим TNC, това ще бъде 3P + PEN. следователно при по-ниска повреда прекъсвачът прекъсва, така че PEN ще бъде прекъснат.