напречните сечения на кабела зависят от прекъсвача, предпазващ кабела,

ако това е прекъсвачът EDF, трябва да оразмерите кабела си за 90A (максимален ток на прекъсвача), т.е. най-малко 25 mm².
следователно най-доброто е да поставите прекъсвач или предпазител в началото (32A).
секцията от 16 мм² в този случай е малко голяма, но който може да направи повече, може да направи и по-малко !

същия принцип, за да започнете отново от вторичната дъска.
за удължаване на кабела, разпределителна кутия и плътно опаковани домино!

ако е RO2V кабел (черен, твърд), не се изисква допълнителна защита, освен разбира се под земята или на места, където може да се повреди.

Благодаря ви за този отговор,
Току-що погледнах моя метър. Той е стар като Herode (добре като мен 1968!). На него има маркиран диференциал 10-30A 650mA. Възползвах се от възможността да разгледам проводниците, излизащи за захранване на клемните блокове на моя електрически панел, това е 10 или 16 макс. Мисля (как да бъда сигурен? В зависимост от броя на нишките, съставляващи кабела?). ако е така, това означава, че текущата ми инсталация работи с този раздел на кабела! така че няма смисъл да правим по-големи отзад ?

Трябва ли да разбирам, че можем да започнем директно от прекъсвача, без да преминаваме през съществуващото разпределително табло? Никога не бях мислил да отида да погледна зад EDF метъра. мога ли да го направя или да попитам EDF ?