Съобщение от лоб »Вторник, 13 април 2010 г. 10:37 ч

компютърни

Здравейте,
Имам няколко въпроса относно захранването на компютърни товари .
сървърна стая (около двадесет сървъра). tns неутрална система (tnc до резервните табла).
Бих искал да направя някои подобрения в терминалната bt дистрибуция (таблици, архивирани към сървърите).
Засега всичко е нормално (прекъсвачи 16 или 32 ампера, крива в).
Бях помолен да сменя всички прекъсвачи на крива d, но обясних на клиента (работодателя ми), че това не е оправдано, тъй като кривата c приема 5 до 10, струва ми се.
От друга страна са необходими имунизирани хора (значителен ток на изтичане на подложка infoRMATIC).

също и за компютърни натоварвания: тези натоварвания са нелинейни (създаване на хармоници, изкривяване на тока.), компенсирани ли са, има ли филтри на новите сървъри (ново поколение), не мога да се добера от конструкторския документ за това предмет (dell.).
Измервам тока в амперометричната точка, но това не е най-подходящото устройство, което вярвам (ще ми трябва оборудване, измерващо истинската ефективна стойност). Моля, попитайте ме за това.
Благодаря предварително за вашите отговори .
сърдечно.

Re: захранване за компютърни сървъри

Съобщение от лоб »Вторник, 13 април 2010 г. 13:11

след консултация ще са необходими съкращения .
Въпреки това ще е необходима цяла работа по пренареждане, тъй като цветовете не са били спазени при изчертаване на линии под пода. .
Следователно малко ме притеснява да ребалансирам фазите (това значително усложнява задачата) .

От друга страна, преформулирам въпроса си относно характеристиките на сървъра: някой може да ми даде характеристиките по отношение на мощността, електрическо превключващо захранване, оборудващо тези приемници .
Прочетох статията от max 78 (много интересно) и от 2001 г. в Европейския съюз цялото компютърно оборудване е оборудвано с филтър, интегриран в неговото захранване и който позволява да се получи почти синусоидален ток (ниска хармонична скорост).
сърдечно.

Re: захранване за компютърни сървъри

Съобщение от Макс78 »Вторник, 13 април 2010 г. 18:15

Прочетох всичките ви 2 публикации и не разбирам напълно реакцията ви по няколко точки. Нека ви обясня .

Внимавайте да не се заблудите от този вид ценности! В сървърите и сега все повече и повече на дънните платки на нашите компютри, ние разделяме фазите. В печатните схеми на дънната платка има фаза, която се отделя на 16 (например) за захранване на процесора и неговата активност според активността на процесора. Така че, ако вашият процесор е с ниско търсене, ще имаме само 4 фази, може би, ако работи на 100%, ще бъдат активирани 16 или повече фази . Добре се вижда, че намалява консумираната енергия, когато искаме малко от компютъра, но истинско главоболие за електротехника . На домашен компютър това не се вижда твърде много, но на сървъри, като се имат предвид процесорите, които имат, и номерът, който тази разлика може да се дължи на това .

В противен случай, въз основа на проблема, нямате 36 решения:

- Носите си ЛПС, бъдете внимателни и го правите под напрежение, както направихме ние.
- Изключвате нормалното и вършите работата по него, докато сървърите са снабдени с аварийно захранване и обратно за спешното, но тук трябва да се молите да няма проблеми на инвертора или мрежата по време на работа.

По отношение на захранването . Малко е трудно да ви отговоря, без да знам точния хардуер, съставляващ сървърите. Някои захранвания са 500W, след което може да достигне до 5000W на захранване (може би има и повече, но никога не съм виждал) Ако имате добросъвестни компютърни учени и не сте твърде "счупени ръце", те трябва да могат да ви кажат кой екип за захранване кой сървър.

Re: захранване за компютърни сървъри

Съобщение от лоб »Вторник, 13 април 2010 г. 20:11

Добър вечер,
тази работа няма да е на моя пряка отговорност, но наистина ще спестя работата на живо в краен случай.
Изброих сървърите, на които ще мога да прекъсна захранването с пълна прозрачност за потребителя .

По отношение на кривата c, по-скоро ще помисля за c, която ще зависи от характеристиките на сървърите: тяхното текущо теглене. Какво мислиш?
Ето защо най-важното на този етап би било да се получат електрическите характеристики (консумация, пиков ток при пускане), °.