Съобщение от Tesl33 »Вторник, 28 май 2013 г. 00:44

Здравейте,
Имам въпроси относно EMC филтрите ((RFI), монтирани на дискове с променлива скорост и факта, че те трябва да бъдат изключени в ИТ режим.
Рамката е индустрия в ИТ режим с много устройства.
Препоръчително е в документацията на производителя на устройството да изключите EMC филтъра, когато го използвате в изолирана неутрална мрежа.
Първи въпрос, какви са рисковете, ако тази препоръка не се приложи (малка точност, ние не използваме DDR за тези вериги). За вариатора? И другите вериги?
След това, когато филтърът е изключен, ако измерваме напрежението между този проводник във "въздух" (идващ от филтъра) и земята на инсталацията, измерваме малко повече от 100V (здрава земя, т.е. без повреда на изолацията другаде).
Втори въпрос, какво физическо обяснение има за факта, че когато филтърът не е изключен, ние не намираме тези 100V на земята?
Със сигурност трябва да пропусна просто обяснение, но там колкото повече търся отговора, толкова по-малко имам впечатлението, че ще го намеря сам.
Благодаря ви предварително.
Re: CEM и SLT ИТ филтър
Съобщение от Всичко в едно »Сряда, 29 май 2013 г. 21:44
Това е нормално, тъй като филтрите връщат токове на общ режим (MC) към земята. Когато тези токове станат твърде високи, мониторът на изолацията показва повреда, въпреки че няма проста грешка !
Сега изключването на филтрите несъмнено ще доведе до електромагнитни смущения (PEM) в останалата част от инсталацията. Измервателните уреди, регулаторите и измервателната и контролната система като цяло могат да повредят хаотично.
Това също е нормално, тъй като токовете MC преминават от филтъра към земята. 100 V зависят от използвания измервателен уред и точките, където се измерва ddp, тъй като тези MC токове не се генерират на индустриални честоти (50 до 2000 Hz), а във HF. За да направите това добре, имате нужда от осцилоскоп, за да наблюдавате тези токове и HF скоба.
Заключение, в ИТ се нуждаете от подходящи EMC филтри, но не трябва да ги изключвате. Любопитен съм да знам името на производителя, което посочва това решение. За да бъда честен, правя EMC от 20 години и това е първият път, когато производител поиска от потребителя да изключи филтрите.
Ако наистина сте заседнали, мога да се намеся при вас.
Re: CEM и SLT ИТ филтър
Съобщение от Макс78 »Сряда, 29 май 2013 г. 23:33
Изпратено от моя iPhone 5 с помощта на Tapatalk
Re: CEM и SLT ИТ филтър
Съобщение от Всичко в едно »Чет 30 май 2013 г. 08:17
това е услуга за поддръжка на SCHNEIDER, но нямам достъп до нея, защото не е регистрирана.
Ако това е обща документация, тя трябва да е достъпна в мрежата, в противен случай ми я изпратете по имейл:
Re: CEM и SLT ИТ филтър
Съобщение от перикули »Чет 30 май 2013 12:53
Добро утро на всички,
За информация, често задаваните въпроси (ЧЗВ) на този сайт са достъпни без регистрация