Съобщение от живак »Вторник 12 февр 2013 02:05

група

Бих искал да имам допълнителна информация, за да избегна, когато проблемът с нормалната мощност не е равен на аварийното захранване, за инсталация с генератор на резервен източник.
първо мощността на късо съединение не е равна на PCC
мощността на генератора представлява 40% от нормалната мощност 1000 KVA, знаейки също, че защитите са оразмерени за режим TNS,
групата задължително трябва да спазва същия режим

Re: TNS Неутрален режим (Спасителна група)

Съобщение от Кандела »Вторник 12 февр 2013 11:06

Здравейте,
Абсолютно не, имате пълна свобода да избирате режима, ако групата е свързана чрез нормална аварийна ситуация.
Има обаче пакет от ограничения, които намаляват избора ви:
-Ако мрежата е в TNS, ще можете да превключите на TT без проблем, тъй като се счита, че мрежата отговаря на нивото на секцията на защитните проводници *. Много инсталации са доволни от DDR начело, въпреки всяка селективност.