Остатък от 60 V НЕУТРАЛНА ЗЕМА НА ИТ - Форуми на VOLTA-Electricity
60 V остатък НЕУТРАЛНА ЗЕМЯ НА ИТ
60 V остатък НЕУТРАЛНА ЗЕМЯ ВЪРХУ него
Съобщение от florian1980 »Вторник, 13 март 2018 г. 20:10 ч

Здравейте приятели,
след повтаряща се повреда на климатик в компютърна зала (сменени няколко електронни платки), наблюдавахме с мултиметъра по-голямо от значително напрежение (60 V) между земята на климатика и неутралното захранване. Ние сме на ИТ система, следователно е нормално да има дефекти в изолацията между земята и неутралата. Напрежението ми се струва голямо
Трябва да отстраним проблема бързо:
- Или поставете изолационен транф, за да снабдите климатика с TT (създайте неутрален и вече нямате този проблем)
- Или намерете повредата на изолацията в инсталацията
Кажи ми какво мислиш ?
Бих искал да отбележа, че CPI показва 3000 ома, първият праг на повреда не светва, неутрален режим на импеданс от 90-те. Това напрежение се връща към ИТ трансформатора.
благодаря за вашите съвети
Re: Остатък от 60 V НЕУТРАЛНА ЗЕМЯ ВЪРХУ него
Съобщение от Джоузе Гарсия »Вторник, 13 март 2018 г. 23:30
Това е повтарящ се проблем при инсталациите, направени в ИТ система с разпределено неутрално състояние, особено когато мрежата не е много обширна.