Група за електричество в режим TNC - Форуми на VOLTA-Electricity

Генератор в режим TNC

Генератор в режим TNC

Съобщение от Меркурий2 »Чет 10 април 2014 23:17

режим

Имам нужда от някакви насоки, които ми се струват попитани няколко пъти в този форум,
TNC режими за генератори, voila, току-що се сдобихме с нов генератор Fr 400 KVa, който има изход на алтернатор, неутралата, която преминава през автоматичния прекъсвач General Schneider Group 4, с лента, свързана към земята и неутрална пред веригата прекъсвач. това устройство трябва да осигурява поддръжка на инсталация, извършена в TNC режим (3 фаза и PEN) .
моят въпрос: мога ли да взема само 3-те фази (използвах само 3 полюса на фазовия прекъсвач, без да прекъсвам неутралата от прекъсвача;
за изпълнение на PEN (PE + N).
или изборът на GE за режими на TNC е избор, подходящ за производителите

Интересува ме обменът на информация, обратната връзка

Re: Електрическа група в режим на TNC

Съобщение от Кандела »Чет 10 април 2014 23:35

Добър вечер,
Не виждам какво би могло да попречи на тази група да бъде свързана в TN-C: на нейното ниво и освен неутралния полюс на DG, оставен неизползван, това не променя нищо.
По-добре би било да доставим на GE директно TN-C; пропуск?

Отделно от това е сигурно, че изборът на TN-C или S често е проблематичен на нивото на терминалните вериги, поради много по-ниския Ik на GE в сравнение с трансформаторите. Идеалното би било да има два отделни плана за защита; това е постижимо, но много скъпо в НН (по-лесно е в НН с цифрови релета, които позволяват много лесно превключване по външен ред и тъй като броят на заминаванията обикновено е по-малък).