ReFrilo B5C (бетонни колони) 13 април 2006 07:49 # 14480
Важно е само ако системата не се поддържа в една посока.

Моля, влезте или се регистрирайте, за да се присъедините към разговора.
ReFrilo B5C (бетонни колони) 13 април 2006 07:57 # 14481
Остани спокоен!
Тук (Test1 и Test2) ябълките се сравняват с крушите:
Тест 1: Изисква се KSN, вътрешни сили и оразмеряване съгласно Th.II.O
Тест 2: не се изисква KSN, вътрешни сили и оразмеряване съгласно Th.I.O.
И след това 2 различни програми.
MOVABLE в Test1 означава само, че главата на колоната не се задържа, т.е.може да се премести в X и Y.
Това не означава автоматично, че системата е нестабилна!
Моля, влезте или се регистрирайте, за да се присъедините към разговора.
ReFrilo B5C (бетонни колони) 13 април 2006 08:20 # 14482
Йо!
Бавно ме убеди!
Някак сигурно съм надценил думата. Радвам се, че поне статичното ми усещане (с ръчно изчисление) не ме измами и че тази система е възможна.
Много благодаря на всички замесени!
Томи, който със сигурност отново ще заспи от Великден!
Моля, влезте или се регистрирайте, за да се присъедините към разговора.