Диод 1N4007 на 220V Forum Electricité - Система D
Направих си система за централното отопление на маслото, като добавих реле за забавяне във времето (legrand 04741). Целта е веднага след като термостатът се затвори, водната циркулационна помпа се стартира и спира прибл. 20 минути след повторно отваряне на термостата. Всъщност трябва да се избягва помпата винаги да се върти ненужно.

Горелката се включва веднага щом термостатът в къщата се затвори (винаги е работил така и това е добре)
Проблемът: Кабелът, излизащ от термостата (220V), е директно свързан към двигателя на горелката, а сега и към управлението на релето Legrand. Мисля, че има текущо изтичане (връщане), идващо от кондензатора на горелката, което дава фалшива команда на релето Legrand. Ето защо искам да поставя диод 1N4007 (анти-връщане) във фазата, преминаваща към горелката.
(трябва да се каже, че силата на тока на горелката е 0.7A в експлоатация и 1A при стартиране)
Въпрос: възможно ли е това (двигателят на горелката ще работи ли нормално?)
Благодаря ви, надявам се, че шамарът ми е разбираем (не е моя работа !)
Здравейте,
във всеки случай, с диод 1N4007, той ще бъде защитен до 7 ампера .
Диодът 1N4002 трябва да е повече от достатъчен
в противен случай системата е възможна, разбира се
Не съм сигурен, че 7 от 4007 е текущият !
в документациите казваме, че диодът 4007 поддържа 1000V и 1A !
Но да се върна на поста на Ерио, как ще го каже
диод кога мотора ще се захранва? Не знам дали ще се получи
.
Мисля за измама и ще ви държа в течение.
С цялото уважение към Фрегат, Сен Пиер е прав!
Диодът 1N4007 поддържа 1000V (в обратна посока преди щракване !) и 1A в нормална посока (с 10A пик, вижте повече)
Въпросът, който си задавам, е: какво се случва с променливия ток, захранващ блока на горелката, ако поставя диод във фазата?
Подмани, нямам представа какво е това, но ти събуди любопитството ми. Приемам всяка идея
Все пак благодаря за вашите отговори !
Диодът коригира редуване на напрежението, така че имате "непрекъснато" напрежение на изхода му (вече не преминава през 0)
@+
Хммм, разбирам.
Но каква последица за работата на двигателя на горелката?
Внимание газов нагревател, той е специален, има предпазител на газовия пилот, който работи с фазата (но не знам как - просто знам, че фазата играе роля за тази безопасност и че ако обърнем фазата и неутралата обърква b del)
На сайта, изглед на сигналите на осцилатора: нормално променливо редуване в ЧЕРЕН
Диоден изходен сигнал в ЧЕРВЕН
Няма повече гладене при нула, така че няма обръщане на магнитното поле, двигателят (променлив) няма да работи !
Това не е коригиране с един диод !
Това е диоден мост (или мост Graetz), който се изправя в "двойно
редуване ", с кондензатор на изхода. (това е коригирането
основен)
С един диод запазваме само положителната полувълна!
Разглеждам проблема утре, ще ви държа в течение
Можем да започнем отново, не разбирам проблема:
-той е модифициран и работи по-правилно?
-или има повреда и тя работи по-правилно?
-Закъснението във времето "в покой" работи повече?
Добър вечер,
Има нещо, което е извън мен.
Цитирам errio: Проблемът: Кабелът, излизащ от термостата (220V), е директно свързан към двигателя на горелката, а сега и към управлението на релето Legrand. Мисля, че има текущо изтичане (връщане), идващо от кондензатора на горелката, което дава фалшива команда на релето Legrand. Ето защо искам да поставя диод 1N4007 (анти-връщане) във фазата, преминаваща към горелката.
Нека го вземем просто, така или иначе забравих диода няма да работи.
термостатът управлява контактор (или реле.), който ще наречем KM1, във веригата на намотката KM1 се вкарва реле със забавено време (KT) горелката и се управлява от сух контакт на KM1 и изолацията се поддържа галванична между термостат и горелка, признавам, че историята на диода там, не разбирам толкова нервност.
"Нека го вземем просто, забравих диода, той така или иначе няма да работи."
Това се опитвам да предам нежно, като обясня функцията на диод (не мост!)
Няма проблем, никога. никога. ъъъ! винаги решение. Зелтрон!
Здравейте TLM, виждам, че този форум е оживен. Благодаря на всички ви.
Разбрах, че диодът вероятно не е правилното решение, тъй като двигателят на горелката няма да работи правилно.
Ще обясня ситуацията в обикновен текст:
Текуща ситуация (за дълго време): централно отопление, мазен котел. Водната помпа (циркулация на водата) работи непрекъснато. Стайният термостат в къщата контролира стартирането и спирането на горелката. Фазата за горелката отива директно в този термостат (или за пуристи в контактора на термостата).
Цел на модификацията: уверете се, че помпата се стартира веднага след като термостатът е затворен (на контактора) и спира 10 до 20 минути след отваряне на термостата. За това сложих реле за време на Legrand. Когато контактът на термостата се затвори, горелката се стартира и на релето се дава команда ("Y1" в Legrand) за стартиране на помпата.
Проблем: Измервайки с апарат за кръвно налягане, забелязвам, че има много нисък „възвратен“ ток от горелката след изключване на термостата. Вероятно от кондензатора. Тъй като релето е чувствително, този ток на връщане дава фалшива команда на релето и следователно помпата винаги работи.
Две решения (отразявайте след като прочетете информативните си отговори)
А) Поставете два диода паралелно във фазата към горелката. 1 във всяка посока. Защо? За поддържане на променливия ток, но за предотвратяване на слаб обратен ток (отнема 0.65V, за да се отвори преминаването на тока в силициев диод)