Slenderness десен борд поддържа - Форумът

Стройност на звездните опори 04 февруари 2005 08:31 # 7283

има ограничение за стройността на сдържаните десни колони.

десен

Бих имал тънкост 300. При изчислението FriLo 200 е дадено като стойност за сравнение.

Моля, влезте или се регистрирайте, за да се присъедините към разговора.

ReSchlankheit десният борд поддържа 04 февруари 2005 09:05 # 7284

С такова високо ниво на тънкост първо бих разгледал отблизо деформациите - съвместими ли са с конструкцията?
Също така не знам как е възникнала решителността на стройността.
Конзолна опора?
Ако е така, тогава бих разгледал затягането дали наистина е 100% там;-))
В крайна сметка подът обикновено не позволява 100% сдържаност.
Оценете въртенето на основата.

Може би тогава тънкостта автоматично ще се доближи до 200 и няма да има нужда да се търси.

Ако сте изчислили строго според теорията за втория ред, всъщност вече няма определение за дължина на извиване .
При конзолните колони има и случаи, при които дължината на извиване 2sk е надвишена.
Казвам нахално, че с конзола 2sk винаги са от неблагоприятната страна;-))

Моля, влезте или се регистрирайте, за да се присъедините към разговора.